中華路二段-某住宅頂樓加蓋部分1男明顯死亡未送醫
1131223
一、地點:臺北市中正區中華路二段某住宅頂樓加蓋部分,現場為5層RC頂樓鐵皮加蓋建物 二、時間: (一)09:32受理報案 (二)09:35到達現場,明顯死亡未送醫 三、出動人車:消防局出動5車15人,由副中隊長指揮 四、人員傷亡:浴室發現1男明顯死亡未送醫,經法醫檢驗確認為一氧化碳中毒 五、現場概況:熱水器RF室外型裝設於浴室,消防以一氧化碳偵測器檢測無數值 六、通報:本署危險物品管理組 消防署啟 https://www.nfa.gov.tw/cht/index.php...ticle_id=17601 |