1070208
一、時間: (一)15:44受理報案 (二)15:57到達現場 二、出動人車:消防局出動2車6人,由隊員帶隊 三、人員傷亡:1女明顯死亡未送醫 四、熱水器安裝情形:熱水器(RF型、使用天然氣)裝置在陽台有加裝窗戶,門窗緊閉,現場測得CO濃度300ppm 五、通報單位:本署危險物品管理組 https://www.nfa.gov.tw/cht/index.php...rticle_id=3532 ![]() ![]() |
![]() |
![]() |